PDA

Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Wärmewiderstand


rotalever
2006-12-11, 20:05:12
Bei Kühlkörpern ist ja meistens so ein Wärmewiderstand angegeben. Z.B.: 0,5°K/W. Damit kann man ja ungefähr die Temperatur ausrechnen, die der zu Kühlende Gegestand bekommt, wenn man dessen Verlustleistung und die Raumtemperatur kennt. Unter welchen Bedingungen wurde aber denn dieser angegebene Wert vom Hersteller gemessen? Reine Wärmeabgabe durch Konvektion? Was passiert wenn ich nun einen Lüfter draufhaue, der X m³/h schaufelt, gibt es dann eine Formel, wie sich der Wärmewiderstand ändert? Ist ja eigentlich zum Kühlerbau immens wichtig...

Cyphermaster
2006-12-12, 14:36:20
Die Angaben werden mit dem Standard-Lüfter vermessen, oder für einen durchschnittlichen Lüfter der jeweiligen Größe angegeben. Je nach Konstruktion des Kühlers ändert sich dieser Wert natürlich stark abhängig von der jeweiligen Belüftungssituation. Da aber Kühler recht komplexe, sehr unterschiedliche Konstruktionen haben, lassen sich da keine vernünftigen Rechenformeln angeben - schon gar keine Einfachen!

rotalever
2006-12-12, 17:02:05
Wird auch bei sowas mit einem Lüfter gemessen:
http://www.reichelt.de/?SID=27RqkWBKwQARsAAFRmaNQd831811b98202a43f4e100063c6f0a7d;ACTION=3;LA=2;GROUP=C 86;GROUPID=3383;ARTICLE=22273;START=0;SORT=artnr;OFFSET=16
Oder nur bei diesen PC-Kühlern?

Gast
2006-12-12, 17:07:10
Passive Kühlkörper werden natürlich ohne Lüfter gemessen :rolleyes:

rotalever
2006-12-12, 17:17:27
Tja, das ist halt das Problem, was passiert, wenn ich einen Lüfter als unterstützung anbaue...

=Floi=
2006-12-12, 17:43:32
die temperatur sinkt ;D

Gast
2006-12-12, 18:21:31
Ja, weil der Wärmewiderstand kleiner wird :)

Und nein, es gibt keine "einfache Formel" wie man das mal eben genau berechnen kann, das muss man schon selbst ausprobieren.

rotalever
2006-12-12, 18:44:27
Schade, ich dachte es gäbe vielleicht so eine Überschlagsrechnung, wie es in etwas sein würde.