PDA

Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : E-Technik Frage/Aufgabe


3dzocker
2009-01-27, 15:03:12
Welcher Rechenweg ist der richtige + Begründung wenns geht ;)

http://www.abload.de/thumb/e-tech0we6.jpg (http://www.abload.de/image.php?img=e-tech0we6.jpg)

Danke,

tschau

Annator
2009-01-27, 16:14:50
Formel für deinen Motor ist Pzu = U x I x Wurzel3 x cos phi

Das was du beim Motor hingeschrieben hat ist denke ich das Typenschild oder? Die Leistung die du dort stehen hast ist die Leistung die an der Welle abgeben wird. Nicht die aufgenommen wird. Also Pab.

Deine ganze sin phi, Scheinleistung, Blindleistungs Rechnung brauchst du nicht. :)

Damit solltest du ans Ziel kommen. :)

T101
2009-01-27, 16:20:34
Laut meiner Rechnug kommt 13,2 A raus.
Das mit dem Q in Rechenweg 2 kann ich nicht nachvollziehen. Ob du die einzelnen Ströme berechnest und dann Iges oder die einzelnen Scheinleistungen addierst und dann daraus Iges bestimmst, macht keinen Unterschied.
Schreib die Formel aber mal richtig auf und nicht so wie du sie in den Taschenrechner reinhaust. Schwer da durchzublicken.

Sewing
2009-01-27, 16:42:21
kann rechenweg 2 auch nicht nachvollziehen!

1 dürfte stimmen

DasToem
2009-01-27, 17:31:57
Frage: Was soll denn überhaupt berechnet werden? Die komplexen Außenleiterströme? Die Realteile der Außenleiterströme? Der Betrag des komplexen Außenleiterstroms?

Annator
2009-01-27, 17:44:04
Ig steht doch da. ;)

DasToem
2009-01-27, 17:59:50
Ig steht doch da. ;)

Nur was Ig sein soll, steht nicht da.

Annator
2009-01-27, 19:07:34
Nur was Ig sein soll, steht nicht da.

Die gesamte Stromaufnahme. Also der Motor + die Heizung.

pippo
2009-01-27, 19:54:43
Kurz gesagt: Kein Weg ist richtig. Der Gesamtstrom berechnet sich aus 12,9A + 2,9A = 15,8A. Das ist der Strom, mit dem der Leiter belastet wird.

pippo
2009-01-27, 20:28:07
Ach, jetz bin ich auch drauf reingefallen. Da könnt ich mich schon wieder ärgern :rolleyes:

Die richtige Rechnung geht so:

Pzu = Pab / n = 6.250W

S = Pzu / cos phi = 8.929W

Is = S / ( 230V *3 ) = S / ( Wurzel3 * 400V ) = 12,94A ( Gesamtstrom des Motors )

Iw1 = Is * cos phi = 9,06A ( Wirkstrom des Motors )

Ib1 = Is * sin phi = 9,24A ( Blindstrom des Motors )



So, die 3 Widerstände verursachen nur einen Wirkstrom, der sich wie folgt berechnet:

Iw2 = P / ( 230V *3 ) = S / ( Wurzel3 * 400V ) = 2,9A



Jetz werden die Wirkströme zusammengerechnet:

Iw = Iw1 + Iw2 = 11,96A



Der Gesamtstrom berechnet sich nun aus dem Wirkstrom und dem Blindstrom wie folgt:

Ig = Wurzel aus ( Iw^2 + Ib^2 ) = 12,31A

3dzocker
2009-01-27, 23:06:01
tjo, das dürfte es dann sein.
Hätte ich auch selbst drauf kommen können :(
Vor 10 Jahren in der Ausbildung konnt ich das noch, grrr...

tschau

3dzocker
2009-02-02, 16:05:32
Ach, jetz bin ich auch drauf reingefallen. Da könnt ich mich schon wieder ärgern :rolleyes:

Die richtige Rechnung geht so:

Pzu = Pab / n = 6.250W

S = Pzu / cos phi = 8.929W

Is = S / ( 230V *3 ) = S / ( Wurzel3 * 400V ) = 12,94A ( Gesamtstrom des Motors )

Iw1 = Is * cos phi = 9,06A ( Wirkstrom des Motors )

Ib1 = Is * sin phi = 9,24A ( Blindstrom des Motors )

So, die 3 Widerstände verursachen nur einen Wirkstrom, der sich wie folgt berechnet:

Iw2 = P / ( 230V *3 ) = S / ( Wurzel3 * 400V ) = 2,9A

Jetz werden die Wirkströme zusammengerechnet:

Iw = Iw1 + Iw2 = 11,96A

Der Gesamtstrom berechnet sich nun aus dem Wirkstrom und dem Blindstrom wie folgt:

Ig = Wurzel aus ( Iw^2 + Ib^2 ) = 12,31A



alles richtig, nur das Ergebnis nicht...

Ig = sqrt 11,96^2 + 9,24^2 = 15,1A ;)

hab ichs doch richtig gemacht *freu*

tschau