Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Fehler in Schaltung - findet den Fehler


Florida Man
2020-12-10, 21:24:38
Habe ein Hoflicht, welches über Bewegungsmelder eingeschaltet wird. Meine Garagentorsteuerung hat einen 230 V Ausgang für Hoftlicht, welches automatisch 2 Minuten aktiviert wird, wenn das Tor betätigt wird. Von der Garagentorsteuerung habe ich den 230 V Leiter zur Hoflampe gelegt und den Bewegungsmelder überbrückt.

Wenn das Garagentor nicht bewegt wird (230 V Abgang ist inaktiv), dann wird mit dem Bewegungsmelder das Hoflicht geschaltet. Ist dasHoflicht aus und das Tor wird bewegt, dann geht das Hoflicht an.

Wenn aber die Torsteuerung 230 V abgibt und das Hoflicht leuchtet UND der Bewegungsmelder auslöst, dann knallt gibt es einen Kurzschluss, die DIAZED Sicherung in der Unterverteilung zerlegt sich und der entsprechende Sicherungsautomat für die Phase in der Überverteilung löst aus.

Vermutlich habe ich irgendwo einen Wurm drin. Der vereinfachte Schaltplan:

https://abload.de/img/sicherungmdkva.png

Das ganze passiert mir natürlich in einem simulierten Übungsprogramm :redface:

Jemand einen Tipp was ich bedenken sollte?

PS: "Schalter" im Bild ist der 230 V Ausgang der Torsteuerung.

DerRob
2020-12-10, 21:46:18
Hängen das Hoflicht und die Garagentorsteuerung an der gleichen Leitung oder sind das vielleicht unterschiedliche Stromkreise oder gar Phasen?

anddill
2020-12-10, 21:47:57
Ist die Torsteuerung über eine Steckdose angeschlossen?

Florida Man
2020-12-10, 21:48:33
Sind unterschiedliche Phasen :red:

Ist die Torsteuerung über eine Steckdose angeschlossen?
Ja! Soll ich die an die gleiche Phase wie die Hofleuchte anschließen? Was passiert denn da in meinem Konstrukt?

Oid
2020-12-10, 21:57:49
Srsly unterschiedliche Phasen? Dann schließt du geschmeidige 400V kurz, wenn beide Schalter geschlossen sind :D

anddill
2020-12-10, 21:58:59
Unterschiedliche Phasen ist schon mal das erste No-Go. Und wenn die Torsteuerung an einen Steckdose angeschlossen ist kannst Du nie sicher sein ob der Ausgang wirklich 230V ist oder ein geschalter N-Leiter.
Schließe an den Ausgang des Torantriebs ein Relais an und die Kontakte parallel zum Bewegungsmelder. Dann hast Du das alles sauber getrennt.

https://www.amazon.de/dp/B07Q2T7F6G/ref=sspa_dk_detail_5?psc=1&pd_rd_i=B07Q2T7F6G&pd_rd_w=iSoya&pf_rd_p=403c666b-0b30-4f66-afde-0388ffdf2c39&pd_rd_wg=zXQRm&pf_rd_r=6JSAASQBT05VCXX2XW1T&pd_rd_r=e1c07503-b80c-4d4b-8031-49b180626c13&smid=A249EEO40WNRMY&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUEzQTdaVUs4VlI2SU84JmVuY3J5cHRlZElkPUEwMTE2NDkyTDJ RQ1NZVzlSM0tLJmVuY3J5cHRlZEFkSWQ9QTAyNDg5NzIxNEVWQTdCWDdUVVpEJndpZGdldE5hbWU9c3B fZGV0YWlsJmFjdGlvbj1jbGlja1JlZGlyZWN0JmRvTm90TG9nQ2xpY2s9dHJ1ZQ==

Florida Man
2020-12-10, 22:09:22
Srsly unterschiedliche Phasen? Dann schließt du geschmeidige 400V kurz, wenn beide Schalter geschlossen sind :D
Aber warum? Ich will das gerne verstehen lernen :)

@anddill: hab keine freie Hutschiene in Unterverteilung. Kann ich die Torsteuerung auch an der Abzweigdoese anklemmen, gleiche Phase wie Lampe?

Oid
2020-12-10, 22:17:23
Na, die Phasen sind - wie der Name sagt - zueinander phasenverschoben. Das heißt zwischen einer beliebigen Phase und N hast du 230V Effektivwert. Aber zwischen beliebigen Phasen hast du 400V Effektivwert!
Solange nur ein Schalter geschlossen ist, ist alles tutti. Sobald beide geschlossen sind, macht es peng.

Florida Man
2020-12-10, 22:19:37
Ach das wusst eich eigentlich sogar :freak: :freak: :freak: So doof. Danke