Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Elektrofrage - Lampen an zwei Anschlüsse anschließen möglich?


ALTAY
2021-09-25, 01:20:31
Moin allerseits,

ich habe im Unterdach Spotlights an einem Bewegungsmelder hängen, nun reicht der Bewegungsmelder jedoch nicht aus um den zweiten Eingang abzudecken und ich kann nachträglich kein weiteres Kabel durchziehen, da der Dachkasten zu ist.

Jedoch komme ich von innen noch in den Kasten am zweiten Eingang rein.

Wäre es möglich nun einen zweiten Bewegungsmelder mit eigener Stromversorgung anzubringen, diesen mit an die geschalteten Lampen anzuhängen oder wäre das problematisch mit dem zweiten Bewegungsmelder, da dieser ja eigentlich auf "AUS" Stellung ist und trotzdem Strom auf L1 kriegt? :freak:

Hoffe, ihr könnte mir hier weiterhelfen.

Beste Grüße :wink:

Eco
2021-09-25, 10:48:57
Kann man da nicht was mit Funk machen?

unl34shed
2021-09-25, 12:24:58
Beide Bewegungsmelder an der gleichen Sicherung? Dann sollte es kein Problem sein, sie parallel anzuschließen.

ALTAY
2021-09-25, 16:04:30
Beide Bewegungsmelder an der gleichen Sicherung? Dann sollte es kein Problem sein, sie parallel anzuschließen.

Nein, beide an unterschiedlichen Sicherungen. :(

unl34shed
2021-09-25, 17:05:41
Dann nicht machen! Du machst so die Sicherungen "nutzlos", da sie parallel geschalten werden, wenn sie überhaupt auf der gleichen Phase liegen. Plus die Todesfalle, falls jemand das warten will und eine Sicherung raus macht und immer noch Strom auf dem Kreis ist.

Dann solltest du nach etwas mit Funk suchen. zB. mit zwei Sonoff oder Schelly Unterputz Modulen, die sich miteinander verbinden. Keine Ahnung, was es da noch an dummen Funkmodulen gibt.

joe kongo
2021-09-27, 22:24:14
Damit ichs richtig verstehe:
Es kommt eine geschaltene Phase zu den Lampen vom Bewegungsmelder den du nachträglich mit einem 2.ten Bewegungsmelder erweitern möchtest.
Hast aber nur einen andereren Stromkreis (=Sicherung) zu Verfügung?

Dann statt den Lampen (nur!) die Spule eines 230VAC Relais anschliessen,
und dessen Kontakt (Schliesser) parallel zum zweiten Bewegungsmelder der dann die Lampen letztendlich mit Strom versorgt (vom 2.ten Stromkreis).

Stormtrooper
2021-09-28, 08:50:41
Dann statt den Lampen (nur!) die Spule eines 230VAC Relais anschliessen,
und dessen Kontakt (Schliesser) parallel zum zweiten Bewegungsmelder der dann die Lampen letztendlich mit Strom versorgt (vom 2.ten Stromkreis).
Geht zwar ist aber Pfusch und darf so auch nicht gemacht werden.

joe kongo
2021-09-28, 14:33:41
Geht zwar ist aber Pfusch und darf so auch nicht gemacht werden.

Was darf nicht gemacht werden, galvanische Trennung über Relais?

Stormtrooper
2021-09-28, 14:48:43
Was darf nicht gemacht werden, galvanische Trennung über Relais?
Ne, die Schaltung so zusammenbasteln wie du es so einfach vorschlägst.

joe kongo
2021-09-28, 17:54:06
häh?
so lüfte doch das Geheimnis

Stormtrooper
2021-09-28, 19:49:39
häh?
so lüfte doch das Geheimnis
Weil das hoch gefährlich ist, in einer Dose zwei Außenleiter zusammenlaufen zu lassen.
Zumal die Außenleiter auch nur plötzlich Strom bekommen, wenn der Bewegungsmelder schaltet.

So, jetzt kommts zu einem Defekt.
Eventuell misst vorher jemand, dreht auch noch eine Sicherung raus, misst nochmal, Strom weg, so und nun kommt Bewegung auf den anderen Bewegungsmelder und dann fließt der Strom von der anderen Sicherung, wenns sau blöd läuft, liegt derjenige dann tot am Boden.

joe kongo
2021-09-29, 00:19:32
Ok, dann muss schon die galvanische Trennung per Relais verboten sein,
weil dort zwangsläufig verschiedene Sicherungskreise zusammenkommen.

Stormtrooper
2021-09-29, 06:27:37
Ok, dann muss schon die galvanische Trennung per Relais verboten sein,
weil dort zwangsläufig verschiedene Sicherungskreise zusammenkommen.
Grundsätzlich ist das zwar eine galvanische Trennung.
Aber man nutzt es nicht als galvanische Trennung, in einer Elektroinstallation im Haus, denn da nimmt man dann den gleichen Außenleiter.
Siehe Stromstoßrelais.

Außerdem ist es was anderes, wenn man sowas in einem Schaltschrank oder so verbaut oder in Verteilerdose für Beleuchtung.

Desweiteren sind dann zusätzliche Maßnahmen zu ergreifen, Trennsteg, allpolige Abschaltung etc.