Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Gibt es Steckdosen mit einstellbarer Sicherung?
Lawmachine79
2024-06-21, 20:41:33
Hey Leute, suche Steckdosen, bei denen ich die Sicherung einstellen kann, zwischen 10-16A oder auch 0-16A. Gibt es sowas und hat jemand eine Empfehlung? Meine Steckdosen, die ich in eine Steckdose stecke ;).
Annator
2024-06-21, 20:47:29
Nein die Sicherung schützt das Kabel und das ändert sich normalerweise nicht. Dafür gibt es keinen Markt.
Micha80
2024-06-21, 21:06:11
Was hast du vor?
Eine Sicherung auch Leitungsschutz genannt hat nur eine Aufgabe - die Leitung vor Überlastung schützen.
Die Shelly Plug S oder auch Relays bieten die Möglichkeit bei Leistung X abzuschalten.
88596
Ich kenn nur die Fi Stecker zum zwischen stecken…
Sehr zu empfehlen wenn man keinen hat oder nich die alten Brandschutz Fi mit 0,3A
Die modernen schalten ja schon bei 30mA
Lawmachine79
2024-06-21, 21:54:18
Was hast du vor?
Eine Sicherung auch Leitungsschutz genannt hat nur eine Aufgabe - die Leitung vor Überlastung schützen.
Die Shelly Plug S oder auch Relays bieten die Möglichkeit bei Leistung X abzuschalten.
88596
Das sieht gut aus. Da die Spannung an der Dose fix ist, macht es keinen Unterschied ob Leistung oder Stromstärke einstellbar ist.
Ich kenn nur die Fi Stecker zum zwischen stecken…
Sehr zu empfehlen wenn man keinen hat oder nich die alten Brandschutz Fi mit 0,3A
Die modernen schalten ja schon bei 30mA
Kannst Du mir einen verlinken?
PatkIllA
2024-06-21, 21:57:15
Nein die Sicherung schützt das Kabel und das ändert sich normalerweise nicht. Dafür gibt es keinen Markt.
Britische Stecker sind schokiert. Da hat jeder Stecker eine Sicherung und da könnte man auch eine kleinere reintun.
Kannst dir ja was aus Reiseadaptern basteln.
https://www.amazon.de/Meister-Personenschutz-Adapter-Schuko-Steckplatz-Personenschutzstecker-Fehlerstromschutz/dp/B08KTKZQ6X/ref=mp_s_a_1_16?crid=1UYEI03LXZZ4T&dib=eyJ2IjoiMSJ9.oEQZTzrdvILoqDFfEU69TkzYWCN6-e0iLpLinBNg08qie1U9eo42kOjcmFvNLxwdIWzp78eiLaQnVELwTYO7Ngbv-v7-AXbGTN5eW_jWPrIjZohol-mDXEMtFJULTAWjxXQ-IqyU26s1WJs-hmfLzqhu8YP2Qk4lk3RRhzMVnvjvbkuq1GYkWwykncDqqVEn5lR2o7honed_hmXsbanytQ.MSHLeXaE1 24ko-niuEjolCSe4J8ZnwoQUtm9h-R0HwA&dib_tag=se&keywords=fi+zwischenstecker&qid=1719000243&sprefix=fi+z%2Caps%2C88&sr=8-16
Gibts mit Kabel dazwischen oder als klassischen Zwischenstecker
Bei YouTube gibts nen paar Videos dazu
anddill
2024-06-21, 22:10:43
https://www.amazon.de/Meister-Personenschutz-Adapter-Schuko-Steckplatz-Personenschutzstecker-Fehlerstromschutz/dp/B08KTKZQ6X/ref=mp_s_a_1_16?crid=1UYEI03LXZZ4T&dib=eyJ2IjoiMSJ9.oEQZTzrdvILoqDFfEU69TkzYWCN6-e0iLpLinBNg08qie1U9eo42kOjcmFvNLxwdIWzp78eiLaQnVELwTYO7Ngbv-v7-AXbGTN5eW_jWPrIjZohol-mDXEMtFJULTAWjxXQ-IqyU26s1WJs-hmfLzqhu8YP2Qk4lk3RRhzMVnvjvbkuq1GYkWwykncDqqVEn5lR2o7honed_hmXsbanytQ.MSHLeXaE1 24ko-niuEjolCSe4J8ZnwoQUtm9h-R0HwA&dib_tag=se&keywords=fi+zwischenstecker&qid=1719000243&sprefix=fi+z%2Caps%2C88&sr=8-16
Gibts mit Kabel dazwischen oder als klassischen Zwischenstecker
Bei YouTube gibts nen paar Videos dazu
Das ist aber was anderes. Hat nichts mit der Anforderung des TS zu tun.
Die Anforderungen wurden ja noch nicht offen gelegt…
Leitungsschutz ist ja quasi immer gegeben.
Personenschutz jeh nach Alter der elektrischen Anlage nicht
Lawmachine79
2024-06-21, 23:17:35
Ich will eine 3.4kw Klimaanlage an einer normalen Steckdose betreiben. Es gehen ja 3.5kw. Aber das Ding kann bis 4kw heizen. Ich möchte mich nicht auf die Sicherung unten am Hauptkasten verlassen. Außerdem will ich das Ding "drosseln" können, weil ich nicht gerne an die Grenze (des Hausstroms) gehen möchte. Will das Ding daher so betreiben, dass es nicht mehr als 3kw nimmt und darüber soll die Sicherung fliegen. Daher wil ich eine einstellbare Steckdose.
RealFlyingHorse
2024-06-21, 23:21:14
Der einzige Use Case der mir einfallen würde wäre wenn ich Steckdose (Wand) an der falschen Seite eines Zimmer habe und der TS aber nicht genug Platz in der Fussleisste hat und daher aus Platzgründen mit 0,75mm² Klingedraht verlängert hat.
Wie auch immer, wenn ich so ein Problem hätte würde ich wohl bei meinen "Action" Steckdosen ne Regel erstellen ala ">2000W" mit verzögerung 2sek (gegen Peak werte) dann Schalte Steckdose aus.
Wäre dann ne 7€ Lösung.
Ist dann Optisch nicht als "Safety Feature" zu sehen, aber würde ähnlich funktionieren.
Bin auf jedenfall auch gespannt "Warum" wir nach einer Lösung suchen :)
edit: Ok, da ist die Lösung zu Frage.
Eingangs frage war wohl irreführend da expliziert nach 0-10 oder 10-16, also max 3680W gefragt wurde.
Drossel wird aber nix mit den "externen" Lösungen, kannst halt über Smarte Steckdosen nur "abschalten" wenn über 3500W anliegen, ka ob dir das was bringt und ob die günstiger überhaupt dauer belastbar sind in dem Bereich.
Zumindest würde ich meiner 7€ Action Steckdose nicht dauerhaft 3500W zumuten, die wird schon bei 1std Waschmaschine lauwarm (war zum testen was ne WM so wirklich verbaucht)
BlacKi
2024-06-22, 00:33:15
die 3,4kw kühlleistung und die 4kw heizleistung sind keine 4kw stromleistung. die klima zieht wohl keine 2kw strom. eher so um 1kw herum.
Lawmachine79
2024-06-22, 00:50:55
die 3,4kw kühlleistung und die 4kw heizleistung sind keine 4kw stromleistung. die klima zieht wohl keine 2kw strom. eher so um 1kw herum.
Oh. Verstehe nicht, wie ich das übersehen konnte ;).
Habe jetzt mal die technischen Daten gelesen und da steht tatsächlich: Leistungsaufnahme beim Heizen max. 970W. Das ist ja weniger als mein jetziges Gerät, Trotec PAC 2610E (ist aber so ein Monoding und deshalb taugt es nichts). Also wird der Raum zwar deutlich kühler, aber dafür kostet es auch weniger Strom ;).
Naja, dann hat sich mein Problem wohl erledigt. Da kann ich ja glatt noch zwei Mining-PCs an die gleiche Dose hängen ;D.
BlacKi
2024-06-22, 00:57:28
wärme pumpen sind halt imba
Lawmachine79
2024-06-22, 11:40:44
wärme pumpen sind halt imba
Ja, zum Kühlen, weil das eine Gasheizung nicht kann.
seaFs
2024-06-30, 22:55:49
Gerade gelesen und gemerkt, dass das Thema schon erledigt ist. Um die ursprüngliche Frage dennoch zu beantworten:
Sicherungen hinterinanderschalten funktioniert bei Leitungsschutzschaltern (Automatensicherung) nicht, da es keine ausreichende Selektivität gibt.
Die Lösung wäre ein Lastabwurfrelais. Ältere Modelle sind fix auf einen Nennstrom eingestellt, neuere kann man komplett konfigurieren. Als Steckdoseneinsatz ist das allerdings nicht möglich und läuft auf eine Selbstbaulösung hinaus.